回复:RA70电枢主回路中进线的A/C相采用电流互感器,为啥???

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-22 10:02:57

6楼

quote:以下是引用老兵在2013-03-20 08:24:56的发言:
三楼的理解是对的。
四楼的理解是错的。


恩??怎讲?
是说我的第一个回答是正确的,第二个回复“飞雪”的是错误的?
那么在外部CT的一次侧绕个10匝/20匝之类的是干啥用的呢?目地是啥?
我昨天仔细查看了现场调试时的接线:外部CT绕了10匝,加母排一匝,就共11匝,然后该CT的二次侧出线接到RA70的内部CT的一次侧,绕了5匝,这样得到的结果是什么呢?我想,既然我们改变了内部CT的一次侧匝数,那RA70是依据哪个公式或原理知道当前的电枢电流(即其直流输出电流)的呢??

求斑竹再次指点迷津。。。3ks。。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com