发布于 2013-03-22 14:22:23
3楼
我听说的好像都是两台变频控制两台电机的方案。你说的一拖二还真没听过, 像你这种情况如何实现负载分配?
------在机械装配符合要求的前提下,两台电机分担的负载也能满足要求,这种方案是不追求百分百的负载平衡,在行车的大车上使用变频器几乎都是这种方案。
2 采用两台变频器控制各自的电机的方案,在这种往返移动中, 如果在不同方向移动时,每台电机承受的负载比例变化不大(这当然也是由机械装配符合要求的前提下决定的),可在其中一台变频器上采用“软化功能”,最简单;
3 如设备朝一个方向移动时,1号电机比2号电机的负载大,朝另一个方向移动时,1号电机比2号电机的负载小,软化功能就不好用,采用一个速度环,两个转矩环的主从控制也不好用,因为这种负载不属于钢性联接。对于这种设备配置,采用两台变频器使用速度控制,比较两台电机的转矩后,差值作为其中一台变频器的附加给定,作用在斜坡函数发生器的输出侧,会有好的负载均衡的效果,但MM440中斜坡函数发生器的输出侧好像没有接入这个附加给定的连接器,可将差值连接到转矩附加给定设定值处,而6SE70或S120实现起来就容易了;
希望对你有帮助