quote:以下是引用hsjbest在2013-03-22 10:45:03的发言:
首先,你需要把电流限幅和力矩限幅放大,P128、P492、P498可以放大到1.5倍左右,这几个参数优化结束的默认值,很可能是100%,重载启动时输出力矩不够,报F015堵转。
其次,SLVC控制下,确实存在启动力矩不足的缺陷,可以通过提高P278、P279的值做静态动态转矩补偿。
最后,P462斜坡时间不可设置的太小,
以上几点做好,电气方面应该就没问题。使用6SE70,我做过很多SLVC控制起重类负载的项目,启动力矩都可以满足要求。
牛皮吹过了。。。