8楼

前几天再一次去查询终于找出原因了,很偶然当时用万用表测出一个无源输入点对地的电压竟然是100V,而这个点零伏对地电压是80V。这个无源信号旁边有一根间断的220V有源线,按图应该是两个两芯线分开走的,但施工时图省事把两线走成一个四芯电缆,导致间歇的感应电压进入了直流回路。