回复:starter 连接MM440

popy

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-25 20:15:49

2楼

quote:以下是引用yming在2013-03-25 19:53:54的发言:
转换器?你这种接法要使用有源的,且隔离的转换器比较好。否则经常会出现通讯问题。尤其是使用PC机时,容易烧毁变频器的这个通讯端子。
通常建议买个西门子的连接组件(挺便宜的),插在BOP位置。
你设置是对的,端子通讯就是设置P2010.0这组(用连接器插在BOP位置时,设置P2010.1)。你再看看Windows的系统COM口的设置是否一致。


可能是没有等电位的原因。 starter的资料里也说支持用RS232转485的, 肯定是没西门子专用的连接组件好了