我现在有这么一个柜子,里面有一个机架,上面有一个10安培的电源模块,一个315-2dp的CPU,一个数字量输入模块,一个数字量输出模块,一个模拟量输入模块和一个模拟量输出模块还有一个CP343-1通讯模块,柜子内有一块仪表,一个伺服驱动器来驱动现场的电缸动作,目前柜子里去往现场总共两组线,一组动力线一组信号线均带屏蔽并且单端接地,设备已经运行了大半年,近期出现了CPU报故障死机的现象,故障诊断是I/O管理错误引起的PLC停机,我把所有的模块上的螺丝紧固后还是出现了一次这种情况,请问大家出现这种情况的原因会是什么呢??