回复:在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-25 20:46:06

14楼

楼上发言不错,讲出了自己的应用体会。讲得好,实在。我有同感。MM440使用SLVC要比使用VC更容易;更好使。对于提升机的应用,6SE70有一个专门的说明,叫提升机专用的使用说明与指导。对其应用所设计的参数和调试方法都有详细的介绍。

通过自己所做实验的数据分析,我认为交流异步电机的堵转(可控制的0速转矩),一般是达不到电机额定转矩的。因此,要想实现连续可调的堵转转矩,变频器和电机都要加大容量,一般的异步电机0速时,60%的额定转矩连续可调没问题,再大了,用可能会失控,引起电机的振动,出现颠覆电流导致系统保护动作。

所以提升机类负载,仅靠电机的0速堵转转矩实现悬停,不容易实现。要借助于抱闸的控制,机械锁死可靠安全。