发布于 2013-03-26 18:36:20
1楼
有粘性的重油用磁翻板显然是不合适的。
如果是柴油之类的,用24G液体雷达一般就够了,推荐LR250。
如果是沥青什么的,用旁通管,管子内不会被堵住,导致液位不平吗?那么这个方案也不行。
如果安装孔还比较大的话(6“以上),可以考虑把安装孔用PTFE板(或高温玻璃板)封住,把雷达装在上面,微波穿透塑料板,测量罐内的液体;
如果还是不行,那就用射频导纳吧。缺点是:精度比较差-取决于现场标定的结果;需要现场实物标定,工作量较大。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn