cpu315上的Dp头子上的进线端站点baudrate设置为1.5M,包括组态站点ET2002各,地址4,21,以及未组态站点2个,为HMI,地址25,26;DP头的出线有三个站点(ABB的变频器),地址,8,9,10,baudrate为187.5K。CPU硬件组态中也为1.5M。
如此设置时,21及之后的25,26出现不明原因的时通时不通状态,21的BF灯闪烁。若通则一直正常,直到断电后下一次可能出现不通。
现在将4,21,25,26及CPU的baudrate改为187.5K,目前通讯正常,断电后也不会出现问题。
疑问:是8,9,10的baudrate导致不明原因的故障吗?按理应该是一直不会通才对。