三、设计
设计要求:进行PLC I/O分配,画出控制原理图及PLC程序
设计一个除尘控制系统,该除尘有两个箱体,每个箱体有3个脉冲吹扫阀,1台箱体密闭回转阀(采用3相异步电动机)。按启动按钮,不管箱体密闭回转阀在任何位置,都正转高速(50HZ)回1#箱体,到位延时5S,开始1#箱体脉冲阀吹扫工作,1#脉冲阀得电1s,间隔2S,2#脉冲阀得电1s,间隔2S,3#脉冲阀得电1s至此1#箱体吹扫结束;延时3S,箱体密闭回转阀以30HZ反转回2#箱体,到位延时4S,1#脉冲阀得电1s,间隔2S,2#脉冲阀得电1s,间隔2S,3#脉冲阀得电1s至此2#箱体吹扫结束;延时3S,箱体密闭回转阀以40HZ正转至1#箱体,到位延时4S,开始1#箱体脉冲阀吹扫工作,1#脉冲阀得电1s,间隔2S,2#脉冲阀得电1s,间隔2S,3#脉冲阀得电1s至此1#箱体吹扫结束;如此循环运行4个周期停止,停止20S后自动循环运行,以此循环运行,直至按停止按钮。