回复:讨论一下急停按钮的使用

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-27 12:54:36

12楼

例行的做法都是:
急停、光栅、安全地毯等,一组触点接入安全继电器的输入,安全继电器的输出控制控制电路;
另一路作为PLC的输入,做报警指示等

至于拍下急停开关是否需要断电,不能一概而论,核心是切断能量源,在保证安全的前提下可以释放能量源,

比如垂直安装的气缸,断电的情况下可能会下坠导致危险。但是在维修时又需要释放能量源,让其自由下落