发布于 2013-03-27 13:22:31
111楼
看了这么多高手还有前辈的回答,受益颇多!
我参与的项目一般运用PI调节控制温度(138度左右),通过温度传感器PT100测温,然后PID调节输出给比例阀(有控制蒸汽的,也有控制热水的)。我在调试初期一般会把先需控制温度设低点六七十度左右,P的值输入的小点,I的值大点,考虑到如果波动太大会有不可预知的情况出现,所以让比例阀慢慢的响应。然后根据实际比例阀的动作的幅度适当增加P和减小I,再观察比例阀再这组PI下控制温度的效果,假如还是蛮稳定的话,把设定温度增大到90度左右,正好可以检查下设定温度变化后,比例阀响应速度和控制效果,假如对目前控制比较满意,然后才把温度提到110度左右,继续观察和细调,调差不多了再把温度升到工艺要控制的值看效果吧。基本上这时系统蛮稳定了。当然在以后实际长时间运行时还要多观察多分析,影响温度变化的原因还是挺多的。
个人认为P的值越大,控制的输出的值变化的就越大,I越大控制系统响应变化的速度就会慢。