quote:以下是引用cxaction在2013-03-27 18:50:06的发言:
我们厂里也有个故障和你这个类似,每天几乎120条错误信息,但是瞬间又好了。目前由于生产原因没有停机。我怀疑换了153,和DP头任然不见的好。经过现场排查有几个通道的热电阻是直接进模块了,有2个热电阻信号对地拆除后还是报120条故障信息。这种故障有个特点每次都是检修开窑的时候就掉站,平时正常生产1年多基本不掉站。现在故障还是很迷惑。
这类故障比较讨厌。
傍晚试了下电源:共三路,分别进IM153-1、数字量输入、数字量输出。在停IM153-1那路时,报警与2楼一样,其余两路均未报警(仅仅IO电源嘛,可以理解)。检查了24VDC,似乎没有问题。考虑更换IM153-1。
想请问下,如果IO模块(都是数字量,不带诊断功能),是否会如2楼一样报警??记得以前有块CP343-1故障时,CPU无法启动。