今天又碰到一个132kW的VC装置,动不动就报F001故障。
在这个坛子里,过去曾经对VC装置的F011问题,有n个精华帖的热议了。我就知道,F011尽管报的是过流故障,但原因与编码器信号密切相关。我在现场观察r004当电机电流达到一定值以后,必报F011,而这个电流值也就是VC装置额定电流的60%多,根本没过流。唉...,长叹一口气,又是编码器信号的问题。没办法,懒得查了,直接P100=3,一切ok。
如果没在论坛里掺和交流,这个F011估计要查上好一阵子了。而现在,直接锁定故障点,回避之。嘻嘻。尽管没处理,但回避也是窃喜。