楼主原因还是没弄明白,低压220V下不致于产生感应高压.可能是其电压串入了.要分析清楚呀.以前我也遇到过类似问题,PLC的EM277通讯模块烧坏了好几个,但计是有220V电压串入,找不到故障点.查不出原因.后来偶然发现有焦味.检查发现主令开关的主电源线烧焦.主电源线与主令开关的PLC输入辅助触点线粘在了一起.引起了奇怪的故障.