电机电流极限为额定的1.5倍,确定用的是矢量控制方式。p346为1.5秒,用的是个非标电机,290/380V 、55KW、160/105A、3—30为恒转矩,30—100为恒功率、8级电机。是个开卷机,空载时没问题穿上带钢联合电动后就报了这个故障