分享一个我们单位同事在现场处理 中压变频器报过流的故事。
在电厂,我们有一台SIMOVERT MV 6SE80经常报过流故障,复位后又能工作。如果复位之后,过很长时间开机,SIMOVERT MV 能运行较长时间才报过流。如果复位后立即工作,不一会MV 又报过流故障。我们开始怀疑是IGBT 过热原因,但电流也不大。优化过电机参数,问题也没解决。最后,单位里资深的工程师检查现场,立即判定是MV内部接线不可靠(所用内部接线没有接线鼻子,现场振动又比较大)。经过重新接线后MV 再没报过流故障。
后来,我们总结出一点: SIMOVERT MV 6SE80 中压变频器内部控制的接线如触发脉冲必须可靠,接线松动有可能导致莫名其妙的问题。