quote:以下是引用cxaction在2013-03-27 21:17:24的发言:quote:以下是引用白果在2013-03-27 19:55:46的发言:quote:以下是引用cxaction在2013-03-27 18:50:06的发言:
我们厂里也有个故障和你这个类似,每天几乎120条错误信息,但是瞬间又好了。目前由于生产原因没有停机。我怀疑换了153,和DP头任然不见的好。经过现场排查有几个通道的热电阻是直接进模块了,有2个热电阻信号对地拆除后还是报120条故障信息。这种故障有个特点每次都是检修开窑的时候就掉站,平时正常生产1年多基本不掉站。现在故障还是很迷惑。
这类故障比较讨厌。
傍晚试了下电源:共三路,分别进IM153-1、数字量输入、数字量输出。在停IM153-1那路时,报警与2楼一样,其余两路均未报警(仅仅IO电源嘛,可以理解)。检查了24VDC,似乎没有问题。考虑更换IM153-1。
想请问下,如果IO模块(都是数字量,不带诊断功能),是否会如2楼一样报警??记得以前有块CP343-1故障时,CPU无法启动。
通讯故障下载相应的组织快应该不至于停CPU吧。我的故障信息如下:
Event 1 of 120: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 5
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 8182
Log. base address of the DP master: 8191
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
Priority class: 25
External error, Outgoing event
12:36:50.668 AM 10/29/1995
Event 2 of 120: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 550
FC number: 8
Module address: 418
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:36:50.666 AM 10/29/1995
Event 3 of 120: Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address: 548
FC number: 8
Module address: 394
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class: 1
External error, Incoming event
12:36:50.666 AM 10/29/1995
基本报I/0访问故障,和外部故障。打开相应的FC块和提示的地址进行排查发现有的没接线(备用通道)都报故障。我在想这个诊断信息有没有参考价值,或许不是模块的问题。也许是现场的问题。