回复:DP从站1秒内丢失又恢复故障请教

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-03-27 23:23:52

7楼

quote:以下是引用Automann在2013-03-27 22:16:20的发言:
2046和2047是模块的诊断地址,在硬件组态中可以看到。曾有人发现这类故障是从站电源接线不紧造成的。

谢谢廖老师。对这种“闪断”的情况还是比较头痛的。
就个人想法:
1、系统已经使用快5年,一直很稳定,应该不是组态问题,那主要还是从硬件考虑。
2、目前只是根据故障缓冲区的信息确认有站点掉了,具体是电源、IM153-1、DP头、或IO模块?为能获取更多故障信息,在论坛上看了一些帖子,FB125或FB126使用较复杂,也不知道对于普通数字量IO模块,能否详细到具体槽号(模块位置)?RSE呢?
3、另一方面,排除工作还是不能停:上周检查并更换了DP头,故障还有。今天检查了24VDC电源,情况也不错(我是多么希望接线不良啊⊙﹏⊙b汗)。在获取更多更详细故障信息前,考虑继续用替换法排除。