回复:又遇到编码器问题了,各位进来参观下

Can slow But not wait

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    240
  • 精华

    5
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-28 19:23:02

16楼

quote:以下是引用143689在2013-03-28 15:55:03的发言:
S120确实比70要娇气些。

----- 我赞同你的想法。对于S120变频器而言,CU320-2控制模块,SMC30编码器模块,都是分离的元器件,如何处理好等电位是关键。对于6SE70变频器而言,CUVC控制板上集成了HTL/TTL方波脉冲编码器的检测通道,都在同一块CUVC板上,不存在等电位的问题。

编码器安装的问题,不要归咎于他人。编码器有很多参数,调好了未必如你说的娇气。p437,p 438,p492,p4685,还有一大堆滤波参数,设置好了两个字"无敌"。当然安装真的很差就没有办法了