quote:以下是引用143689在2013-03-28 15:55:03的发言:
S120确实比70要娇气些。
----- 我赞同你的想法。对于S120变频器而言,CU320-2控制模块,SMC30编码器模块,都是分离的元器件,如何处理好等电位是关键。对于6SE70变频器而言,CUVC控制板上集成了HTL/TTL方波脉冲编码器的检测通道,都在同一块CUVC板上,不存在等电位的问题。
编码器安装的问题,不要归咎于他人。编码器有很多参数,调好了未必如你说的娇气。p437,p 438,p492,p4685,还有一大堆滤波参数,设置好了两个字"无敌"。当然安装真的很差就没有办法了