quote:以下是引用低压传动工程师在2013-03-28 18:27:54的发言:
我的工作也是经常调试这些变频器,MM4系列、 G系列、S系列
有个问题一直搞不清楚,就是那个1300的控制方式我该如何选择,是依据什么来判定是选择V/F ?VECTOR? SERVO?...
我最常用的就是V/F 和不带编码器的速度控制。
麻烦哪位师傅能给个详细的说明,怎样判断选择何种控制方式。
V/F控制是通常的控制模式,满足于一般的传动,矢量控制是针对在额定转速以内,要求转矩比较大的传动控制场合。或者是要求额定转速以上的弱磁调速,且要求转矩控制性能比较高的场合。