quote:以下是引用zmh81在2013-03-28 06:37:17的发言:
请问谁能够对上面的故障信息加以说明呀?

Event 1 of 10: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
I/0 访问错误,读取(也就是输入)
P area, word access, Access address: 424
P区,字访问,访问地址:424(是P区模拟量的错误,是字类型,地址是424,)
以上两句就能让我们制动是P区的输入字地址访问错误,地址是424,也就是PIW424有问题。
Requested OB: I/O access error OB (OB122
请求(调用)的OB块是I/0访问错误0B块,也就是0B122
QQ:30052516