紧急求助一个200跟屏的问题

824

8

2013-03-28 19:48:03

请各位大侠帮我分析一个问题,先看一段程序,
Network 1 // 复位故障
LD M0.0
MOVW 0, VW21
MOVW 0, VW125
MOVW 0, VW160
Network 2
LD M0.0
R M0.0, 1
M0.0是SMART700触摸屏上的一个按钮,M0.0在触摸屏上组态为释放Set Bit M0.0 VW21 VW125 VW160的每一位代表一个故障,VW21 VW125 VW160三个字每置位一个位,屏上显示一条对应的报警信息,今天设备的使用方给我来电话说是屏上有一条报警,但按M0.0却不能复位,上次我在现场,也出现过这样的问题,发现按了屏上的那个M0.0的按键,却不能将0传进VW160里面,后来我用电脑将M0.0强制为1,才将0传进VW160里面,我用电脑将M0.0强制为1,又强制为0,这样搞了几次,再去按屏上的按键,却有没问题了,貌似屏上的那个M0.0的按键有时不能将M0.0置1。
M0.0的这个按键在屏上跟报警视图是重叠的,也就是我在屏上将一个报警视图放到跟窗口一样大,然后在上面做了一个故障复位按钮,这个按钮就是将M0.0置位的那个按钮,所以这个按钮跟报警视图是重叠的,不知道是不是这个重叠的原因,但这个按钮我在现场试过是没问题的,程序里使用的地址我仔细检查过,没有重复使用。还有,200的编程软件在查找M0.0这个地址时,总是查到SM0.0这个地址。