如何解决西门子840D的网络故障[转]

2116

1

2013-03-29 00:05:56

SIEMENS 840D数控系统的“2001:PLC has not start up”和“120202:waiting for a connection to the NC/PLC”,报警是通信网络故障,排除过程涉及软、硬件。
比如,更换过NCU或PCU(MMC)之后,MMC/NCU之间的通信就无法建立,这就很有可能是由于MMC中MPI/OPI的地址设置于NCU中的设置不一致。
当更换NCU或PCU/MMC时遇到这样问题如何去避免它?假如更换MMC时出现通信问题,在MMC中出厂设置的NCU/PLC的OPI地址为13,当初次配置系统时,地址被配置为10。
步骤如下:
(1) 与NCU建立在线连接
1、 断开MMC于NCU之间的MPI/OPI连接。
2、 在NCU的X101接口上,通过PC/PG打开SIMATIC管理器。
3、 查看在NCU上被设置了哪个地址。
4、 进入MMC设置密码SUNRISE,进入Operator Panel
5、 在这里,把查看到的PCL/NCK地址10修改好,然后Save->OK。
6、 现在实行Power-ON reset(断电重启),此时正好建立通信。
(2) 设置标准的MPI地址
此时,虽然MMC/NCU通信建立起来了,但是建议把地址设置为标准地址13,以防下次出现问题。
如果Operator Panel中设置的地址于NCU Address中设置地址不一致,则会出现120202报警。
1、 断电重启,再次通过SIMATIC管理器连接查看是否正常。
2、 检查NCU模块接口X101所接的MCP、MMC/PCU、HHU、Distributor box、PLC、NCK、通信电缆、电源模块的设备总线、屏蔽线以及OPI网络连接单元的终端电阻设置(始/终端单元终端电阻开关必须设置为ON,中间单元终端电阻开关设置为OFF)。
3、 在LED上检查OPI网络节点地址,Operator panel软键下设置的操作面板显示接口参数。
4、 MCP单元上S3开关的第1位设置决定其地址:ON为OPI,OFF为MPI。
5、 在LED上检查NCK地址,NC Address中设置的NCK地址要与前面一致,如果地址发生冲突,则可能出现输入口令无效,显示页面空白,不能加载NC/PLC,一般出现“120202”报警。
6、 清除并重装系统NCK(NC)和PLC数据(清除之前必须做好数据备份)。
7、 如果以上方法都不能解除报警,则可能需要更换NCU模块或NCU box后再重装数据。更换NCU模块时若出现右侧PLC所有灯闪亮,则表示FC、FB功能块调用顺序混乱,可将S3拨到“1”,S4拨到“3”,按NCU板上“RESET”钮。若没有NCU模块,可将OPI网络(X101)接入MPI网络(X122)。
如何解决西门子840D的网络故障[转] 已锁定