发布于 2013-03-29 08:58:39
14楼
5、因此对于能工作在星形和三角形两种接法电机,在工作在三角形方式(50HZ/230V)时可以把电压提高到额定的1.73倍,频率和转速也提高到额定的1.73倍(87HZ/400V),来保证电机恒定磁通和转矩运转。
这点怎么理解?
如果电机的三角形接法的额定电压就是230v,是根据什么来判断可以提高到额定电压的1.73倍?
星形接法的额定电压比三角形接法高,所以用三角形接法的额定电压去供星形接法的电机是没问题的,但是反过来恐怕就不行了。假如一个电机的星形接法额定电压是400v,三角形接法额定电压是230,那么你强行用230v电压,连接方式为星形肯定是没问题,功率下降而已,但是反过来强行用400v电压,接线为三角形恐怕电机受不了吧?一个很简单的判断,一台电机出厂后有一些固有特性是不会再变话的,而供电电压的增加,在其他条件不变的情况下,电压的增加一般也意味着功率的增加,而电机的功率哪有可能这么轻易的就上去呢?
If anything can go wrong, it will.