回复:紧急求助一个200跟屏的问题

PLC DIY

  • 帖子

    288
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-29 11:13:13

4楼

交叉引用仔细检查过了,地址没有重复的,这次出现这问题,我没在现场,但从使用方的电话描叙来看,那个故障应该没有一直存在的,但上次出现这问题的时候,我用电脑监控过的,故障没有一直被置1,但按了那个M0.0的按钮,就是不能将0 MOV进去,哪位大侠手头有SMART跟200的PLC,是否可以帮我试试,把上面那程序下到PLC了,屏是做一个报警视图,让那个释放SET M0.0的按钮与报警视图重叠,试试是否能可靠将0 MOV进去。