根据《西门子Motion Control EMC安装指南》及《西门子自动化与驱动产品符合EMC安装手册》要求,主要做了以下改动:
1、更正变频器、接地极、电机之间地线连接;
2、增加柜子之间等电位连接;
3、去除柜内多余的DP总线长度并检查DP头接线;
4、尽量保持DP总线与变频器20CM以上距离。
5、移动一个变频器到柜子背面(门不能全关上也顾不上了),增加总线布置空间,避免在两个变频器中间走线;
6、原总线终端连接在上位机HMI,更换到柜内IM153-1站(感觉连接电脑时,稍微移动总线就容易报警)
到目前为止32天,未再出现过总线故障。