发布于 2002-04-27 21:35:12
0楼
第一个问题,不知道你为什么要用两个口切换正反转,用一个口,设置正反转命令后,只要将这个口用高低电平转换即可,即使在运转中,转换也无问题。
第二个问题,是SIEMENS的设计师把模拟量输出设置成了0-20mA的形式,他就没有考虑控制器运行于四象限的问题,好像MM440只是为单象限运行而设计的,你要是考虑正负输出,只好自己在外围电路想办法了。我觉得MM440设计上的败笔就是模拟量输出,要么你就可编程,要么你就设计正负输出形式,现在这样,给用户制造了麻烦,我们也在为此发愁呢!
我是你的朋友