回复:我们井队的6SE7034-5FK60-Z在别的变频电机启动时直流母线电压升高报F006故障停机

Antarge

  • 帖子

    285
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-31 12:26:39

12楼

既然顶驱母线电压高,而同时绞车正常工作未过压,那么应该不是共母线,不共母线互相怎么能影响呢?可见必然是电压检测异常。
问题如楼上所说,接地存在问题。绞车电机工作导致地线存在虚电压,母线电压检测受虚电压影响。应将系统所有电机及变频柜包括控制柜均统一接地,并同时随3相进线电源回到配电室接地。