回复:PRIFIBUS 通讯电缆需要下到端子排?这样连接符合规范吗?

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6790
  • 精华

    50
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-31 20:59:04

1楼

虽然rs485布线通过端子分线是可以的,但阻抗不连续的点都是信号反射点,阻抗变化越大的点,信号损耗越大。规范里要求总线单点分支不得超过3。按规范操作是预防性地解决问题,如果已经这样布线了,运行测试正常,则可以接受。即使运行测试可行,为保险,可以降低点波特率。