回复:电机的标牌上标注 三角 5.5KW 星形 7.5KW,我应该怎么接呢?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-04-01 08:57:30

10楼

【为什么接在380v上,功率就是4.6了呢? 接在380v上,额定电流也就大了,功率应该相同才对】
------我们是在额定工况的前提下来谈论这个问题,即4.6kw是接在380v上,实际电流等于额定电流时,这台电机能输出的功率,要达到这个效果,电机就要降容到4.6kw使用;如果要使电机输出功率在380v上时达到5.5kw,电机的实际电流就会超过415v时额定电流,时间长了保护就要动作,除非电机的实际负载小于额定负载。电机应用中,在绝大部分时间内是要求电机实际电流在额定电流及以下,确保电机正常工作。
你这台电机的接法就是角形,按照三角接法,电机过载是接在380v上?