利用FC11 FC12 和子站地址对应是不是都从地址0开始?

已锁定

hncsdxw

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2005-03-22

普通 普通 如何晋级?

利用FC11 FC12 和子站地址对应是不是都从地址0开始?

1213

0

2013-04-01 10:11:50

请参阅链接http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=94000&cid=1029
请问现在程序中是不是这样的对应关系? DB10.DW0--PQW272 直到DB10.DW20 --PQW310
DB11.DW0--PIW272 直到DB10.DW20 --PIW310
这样是不是这两个功能块就能读所有从站的输入输出地址?
还有一个问题就是如果地址不是连续的,是不是中间空着的地址也要计入长度。例如;在其中加一个ET200从站,一个输出模块地址为Q0.0 Q0.1 ,另一个输入模块I1.0 I1.1这样的话上面的程序要如何改动?谢谢。

问题补充:请大家看清图片,我手头没有这个模块,所以要问清楚对应关系。我的是DANFOSS变频器,10个字,两台就40个字节,但模拟量是从272开始的。不是从0开始。资料中说:“输入输出域必须以0为起始地址”那么我这个FC11 12的功能块长度岂不是要写成LEN=620字节,因为最后一个字为PIW310 ,PQW310。而IOCS=78字节。请问对否? 由于手头没得这个模块不能做这个试验,在此先感谢了。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=94000&cid=1029
利用FC11 FC12 和子站地址对应是不是都从地址0开始? 已锁定