回复:GRAPH编程这样的功能实现吗?三菱SFC可以实现

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-01 16:39:29

2楼

quote:以下是引用你的眼神在2013-04-01 11:28:02的发言:
GRAPH编程这样的功能实现吗?怎么实现?
描述:GRAPH编程怎么实现条件转换的延时确认?也就说步转移条件满足(为1)后保持一个三秒延时确认,才能转换。如果在这个三秒内步转移条件又不满足,则不转换。
这种应用场合很多的,比如说现场有脉冲干扰信号,可以通过这样的延时过滤来排除此类误信号。

小弟我第一次用GRAPH编程,可能还不是很深入,不过这个问题真的困扰我好几天了。

三菱的SFC没有你说的功能吧?
不管是谁的SFC,你的要求在前一步增加一个用转换条件控制定时3秒定时的定时器就可以了。只要提出要求,用SFC都可以实现。