发布于 2013-04-01 17:11:24
2楼
比较不解,另外对s120认识不深,还有就是那个slm模块和电机模块不是都有Drive-CLIQ口吗?在线组态完,为什么会提示让离线组态slm和电机模块呢?
----- 以下几种情况,你必须要离线组态Confiure DDS:
1) 使用了第三方异步电机
2) 使用了方波脉冲编码器
3) 两台或两台以上的电机模块并联使用
4) 两台或两台以上的整流模块并联使用
为什么你必须要离线组态Confiure DDS呢? 因为CU320-2 无法智能地判断出这些使用情况。