回复:EM-231模块 RTD测量PT100

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-01 21:51:48

1楼

把模块地与PLC电源地接通、把传感器屏蔽线接地。
应该是感应电压导致测量不准。
提醒一下,把未用端子跟在用端子一一并联,可能也会好些。
楼主可以搜一下,有一篇帖子就是专门讨论RTD未用端口并联的问题。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33313条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。