发布于 2004-12-24 14:51:04
0楼
雷达液位计的选型,至少要充分考虑以下因素:
量程;测量介质的电导率;过程温度(一般型号为200度);环境温度(<80度);压力(根据不同温度条件下的法兰承压等级);蒸汽(一般不影响);
还有大家很容易忽视的:
测量罐(仓)的内部结构(在仪表安装位置的照射角范围内有无干扰物?)和材质(金属?塑料?);安装位置(一般禁止安装在罐的中央位置,不能太靠罐壁,罐壁距离和罐高一般至少保持1:10的距离);液面的波动情况;加料速度。
这是一些一般能想到的问题。
对于雷达、超声波物位计等一般意义上面维护的仪表来说,选型和安装至关重要,做好了可一劳永逸。所以需要尽可能的多考虑一些因素。
像楼主的情况,如介质电导率(应该是原油储(油水分离罐)吧?)和罐的结构(注意安装位置:罐内有无加强圈,排气口的位置,进(出)料口的位置(应该在底部))没有问题,最便宜使用的方案是用Probe LR最实惠了,功能并不比LR200差!
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn