12楼

原来p346=0.6p1401.6=yes 启动就报f7411后来将1401.6=no就不报了。再后来将p346=3,p1401.6之后就不报了。1401.6=no是可以起来,但是开卷机加上15t的钢卷,和空载的加送滚启动肯定不同步啊,再后来就在plc程序里给加送辊启动加了斜坡来保证启动同步。