回复:变频器为什么没有短路保护?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-04-02 22:51:29

42楼

因为IGBT和可控硅关断特性差异是很大的。
IGBT是可控关断的;而可控硅只能反向关断(一旦触发导通,只能等到反向才能关断)。
何况IGBT运行在载波2kHz(及以上),你说它每次导通时间才多长?只要没超过元件的短路极限电流,它是不会损坏的。而且大多IGBT模块都是智能模块,芯片级的电流、温度测量都在模块内部。
更何况启动等效平均电压那么低,即便负载是短路的,也在瞬间关断,不再继续触发。
所以,输出短路保护装了也白装,甚至由于运行时断开出现很高的du/dt造成损坏。