回复:应用探讨——西门子PID调节应用及技巧探讨

吉林-xyy

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    147
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-02 22:54:55

121楼

别的PID块没用过,就FB41和FB58来说最大的缺陷在于PID输出没有回读功能。这将影响PID块在串级调节下的使用。
在组成串级调节时通常先调试副环,调节副环时主环应处于手动模式。当副环稳定后转为自动模式接受外部给定(FB41和FB58没有串级模式)。这时主环的OP直接送到副环的SP,麻烦来了,也许这时主环的OP还是0呢。即便不是0,切换的时刻也会引起系统大的扰动。
FB41不具备无扰切换的能力,它的MAN参数是个死数,PID打自动时它不会跟随LMN一起变化。但反过来,由手动调节转为自动时,PID可以从MAN值开始调整LMN的输出。于是,我们可以先不把主环的OP送给副环的SP,把副环作为一个单回路来调试,等副环稳定后,把副环的SP手动输入给主环的MAN,然后再把主环的OP输出给副环的SP。如此大费周章,总算可以调试了。
可是我不禁要问,西门子的工程师从来不用FB41做串级吗?如果借鉴一下别的系统,把LMN改为输入/输出类型,当主环处于手动模式时,LMN自动接受“回读”副环的SP。另外,再为FB41增加PV跟踪的功能,就是当PID处于手动调节时,SP自动跟随PV值。这样当副环调节稳定后,就可以直接把主环打为自动了,切换时系统不会有任何扰动。
说了这么多还是咱学得不够、方法不当,也许做串级调节时要另起炉灶用别的PID块也未可知呢。

前面有同仁详细地讲了气包液位三冲量,它就是串级+前馈。能详细说下您是如何调试这个三冲量的吗?