回复:请问PLC编程中,如何实现同一功能的重复延时实现?

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-03 09:49:15

24楼

quote:以下是引用翼飞凌在2013-03-29 14:57:15的发言:
hezk 你把程序写出来。


TITLE=程序注释
Network 1
LD M0.0
EU
O M2.0
O T38
AN T37
AN M0.1
= M2.0
Network 2
LD M2.0
TON T37, 90
Network 3
LD T37
O M1.1
AN T38
= M1.1
Network 4
LD M1.1
TON T38, 30
Network 5
LD M0.0
EU
S M0.2, 1
Network 6
LD M0.2
TON T39, 30
Network 7
LD T39
R M0.2, 1
Network 8
LD T39
O M2.1
O T41
AN T40
AN M0.1
= M2.1
Network 9
LD M2.1
TON T40, 60
Network 10
LD T40
O M1.2
AN T41
= M1.2
Network 11
LD M1.2
TON T41, 60
Network 12
LD M2.0
EU
LD M2.0
ED
A M1.3
O M0.1
CTU C0, 999
Network 13
LDW= C0, 1
LPS
A M2.0
= Q0.0
LPP
A M2.1
= Q0.1
Network 14
LDW= C0, 2
LPS
A M2.0
= Q0.2
LPP
A M2.1
= Q0.3
Network 15
LDW= C0, 3
LPS
A M2.0
= Q0.4
LPP
A M2.1
= Q0.5
Network 16
LDW= C0, 4
LPS
A M2.0
= Q0.6
LRD
A M2.1
= Q0.7
LPP
= M1.3

m0.0启动,0、m0.1停止,输出只写了4组。
不足之处请指正。