2013-04-03 13:31:49

一台设备用3年了,中外合作制造安装,采用大小各12台S120 、S7400 等。 其中一个S120 3kw小车 对dp线路干扰特别厉害。
小车一动,全线各种报警,停车。现场重新安装dp线路,采用进口原装dp线,加中继隔离,终于可用。现在想加dp分站,系统又变成不稳定。小车移动,会导致emg报警等。
该变频器输出约30m,采用的是变频专用电缆,两端接地。
如何抑制这种干扰?加输出电抗器?
其他30-200kw的运行都没有干扰,是否该3kw变频器有故障?