电机空载运行,别看他的电流是额定电流的50%,可他毕竟是空载运行(电机轴悬空运行),其输出转矩一般就是额定功率的3%以内,非常的小。因为此时电机的输出转矩就是在克服电机转子轴承的摩擦阻力和电机转子内部的风阻。这些损耗小的其实可以忽略不计的。

那这个电流为什么这么大?因为此时的电流基本都被用于电机励磁了,电机在额定磁通下空载运行。也就是说50%的额定电流绝大部分都在做无功。而此时电机的输出转矩几乎为0(空载嘛,没有转矩)。这是交流异步电机的基本概念。

电机的功率因数和效率都是非线性函数,他们的变化与功率大小有关;与转速大小有关;环境温度也有关。所以是一个不定的未知数值。

若想计算输出功率只能是近似的计算,误差比较大,想精确地得到电机轴输出转矩,只有检测。用一个扭矩轴+电机编码器,即可达到电机各个运行状态的输出轴功率。