回复:有遇到过s120矢量控制报7411故障的吗

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-04-03 21:24:16

13楼

p1401.6在优化结束后为no,应该是调试人员根据当时的某些情况改为yes。55kw和3kw电机的励磁时间很短,在p1401.6都为no、p1401.2=yes时,电机磁场的建立速度很快,调整两台装置的参数可满足同步要求,虽然F07411故障原因还未找到,我目前认为P346应与p1401.6=yes关系不大,但找不到依据。另变频器的容量多大?