我觉得通过楼主的描述可以从以下几方面查找
1、既然拔掉338模块前连接器网络正常,可以检查一下前连接器上的各个端子的信号线,包括电源线,全部拆掉,一根一根的往上接,尝试一下接到哪根时出了问题。
2、再一个拔掉338模块前连接器网络正常,是不是3号站和11号站显示都正常了?如果是这种情况的话,说明DP电缆和接头应该没有问题,换上新的338模块故障依旧,说明338模块本身没有问题,应重点检查338模块设置、8号站的硬件组态等