我遇到过这个问题,但情形和你不一样
那是在现场车间里组了个EM200站,由于离总站较远,测量距离时失误造成买来的PROFIBUS电缆长度不够,就差那个几十米,好在以前做项目还剩一些,将两根PROFIBUS线用DP连接器接在一起,按标准接一进一出,DP连接器打到OFF位置,用胶布包起来放到桥架里,用了好几年,一直没出现问题。
不过你这种情况如果两个线头不够长的话,就得找一根PROFIBUS线,用两个DP连接器将PROFIBUS线接在一起