quote:以下是引用南山飞雪在2013-03-25 11:06:12的发言:
电流取样电阻一般是5或者10欧姆,功率不大,因此电流互感器二次电流应该是m*,既然是改装柜,最终要做到与装置电流匹配,用装置电流反推CT的变比,也许就明白为什么这样绕了。我分析,你的装置是30A的,外面配的电流互感器二次电流是5A的,因此内部的需要绕5匝。外面CT的需要你自己算了,又你说的电流精度问题,还有电流匹配问题。
的确不假,飞雪大侠分析得很对:我们采用30A的整流装置,利用其脉冲来触发更大功率的可控硅,得到满足要求的更大的直流电流和电压。最近一直在现场,又发现:取样电阻是不是还有其他用途?因为参数r15表示电枢进线电压,可实际上改装柜都未用到RA70的电枢回路,所以很奇怪,没想明白,r15是从哪里得到的呢?翻看了功率图,发现唯一的可能就是这个地方,内部电流互感器,在获得进线电流的同时,利用采样电阻,获得进线电压,不知道具体如何理解?请大侠继续指点。。。