发布于 2013-04-04 21:16:07
12楼
变频器输出频率在40HZ左右(这时才能满足相关工艺压力的要求),电机的噪音也是忽大忽小的。但是通过旁路直接工频运行时,电流也有波动,但是没有那么厉害。怎么解释这个现象了?
--------------------------------------------------------------------------------
MM430进线侧有电抗器吗? 变频器产生的低次谐波不容忽视啊!
分享一个我们遇到的小故事:
水厂客户购买了不带输入电抗器的SINAMICS G150来拖动水泵,使用时发现频率接近45~50HZ时,输入侧的功率因数表和电流表波动很大,起初我们怀疑是SINAMICS G150变频器调试导致或干扰等导致,最终我们查到问题是由G150变频器产生的谐波导致。
加装了输入电抗器和LHF滤波器之后, 在45~50HZ运行的谐波测试数据ok, 45~50HZ时功率因数表和电流表很稳定。