首先学习数字控制.将开关量连接器与控制字相连.X101端子的3-9代号为10(B0010)、12、14、16、18、20、22.出厂设置3端子由P651设置为故障,4端子由P652设置为抱闸,你可将5设为启停,6设为反转,78设为二进制速度控制,即P554=14,P571=16,P572=1,P580=18,P581=20.之前P443=40.速度输出由P405-P408控制.一实践就明白了.当年我也在这儿思索了一个多月才让变频器运行起来.