本公司进口的一台机床,厂家没有使用西门子标准的测头接口(X122.11,X132.11),而是将X122快速输入/输出接口10和11上分别接入工件测头和刀具测头,但是,只是在参数P0680[0]中定义了X122.11地址,即在P0680[0]中设置为X122.11(即16进制值3H),与厂家联系后,厂家回复说,将P0680[0]设置为X122.10,将P0680[1]设置为X122.11,按厂家提供的步骤可以将P0680[1]设置为X122.11,但是当试图将P0680[0]设置为X122.10时,系统总是单出报警提示:ImpermissiblevalueWriteaccesswithavaluethatiswithinthelimits,butneverthelessimpermissible(parameterswithpredefinedvalues)Erroronwritingparameter680[0]=2经测试,P0680[0]或P0680[1]可以设置为除了X122.10以外的任何快速输入/输出接口,例如X122.9等,唯独不能设置为X122.10;另外,二个测头信号分别接在X122.11上均可以正常工作,说明测头本身没有问题。请教各位大圣问题出在什么地方?急!急!急!