请教840D sl控制单元输入/输出接口设置问题

已锁定

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

请教840D sl控制单元输入/输出接口设置问题

747

0

2013-04-05 16:54:00

本公司进口的一台机床,厂家没有使用西门子标准的测头接口(X122.11,X132.11),而是将X122快速输入/输出接口10和11上分别接入工件测头和刀具测头,但是,只是在参数P0680[0]中定义了X122.11地址,即在P0680[0]中设置为X122.11(即16进制值3H),与厂家联系后,厂家回复说,将P0680[0]设置为X122.10,将P0680[1]设置为X122.11,按厂家提供的步骤可以将P0680[1]设置为X122.11,但是当试图将P0680[0]设置为X122.10时,系统总是单出报警提示:ImpermissiblevalueWriteaccesswithavaluethatiswithinthelimits,butneverthelessimpermissible(parameterswithpredefinedvalues)Erroronwritingparameter680[0]=2经测试,P0680[0]或P0680[1]可以设置为除了X122.10以外的任何快速输入/输出接口,例如X122.9等,唯独不能设置为X122.10;另外,二个测头信号分别接在X122.11上均可以正常工作,说明测头本身没有问题。请教各位大圣问题出在什么地方?急!急!急!
请教840D sl控制单元输入/输出接口设置问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。