因为是以太网连接。牵扯的因素很多。
主要有几点需要注意:
1、在有路由器且有WiFi的情况下,最好是在同一交换机(同一路由器端口排)。
2、不要在控制面板的PC/PG内作S7的设置。(设置=无);在TIA中去选择:网卡、子网,方式等等。
3、在直连时,通常控制面板的网络中TCP/IP设置的是自动(DHCP分配)。应该给一个和PLC相同的网段IP号。改后需要重新启动生效。
还有一些,以后再补充。。。